Boas
A minha principal duvida é que potencia mais adequada que compro os disjuntores e que configuração dou ao quadro ( será que um diferencial de 40A a receber o cabo principal e depois fazer o ramal para os disjuntores é suficiente e adequado?. Sei que cada aparelho deverá ser em circuito separado e com o respectivo disjuntor e a Ampereagem consoante a potencia do aparelho.
O raciocínio está correcto.
Os aparelhos que têm maior consumo deverão ter um disjuntor de pelo menos 16A, e um para cada. As tomadas da cozinha, as que ficam por cima da bancada, podem ser ligadas todas no mesmo disjuntor, mas também de 16A.
Iluminação deve ser separada em cozinha, áreas de serviço, ( wall e corredor por exemplo), salas e quartos. Disjuntores de 10A para cada.
Tomadas que não sejam da cozinha devem ser também separadas com disjuntores de 16A. Um para as salas, outro para os quartos e outro para áreas de serviço.
Claro que o ideal é cada divisão ter o seu conjunto de disjuntores iluminação e tomadas, 10A e 16A respectivamente, mas esse cenário aumenta a factura final no material a utilizar.